Bonjour vous tous,

J'ai une question toute bête à laquelle je ne trouve pas de réponse:

Je dois calculer le dimensionnement des besoins en eau d'un hangar. Je me suis donc appuyée sur le document technique D9, sauf que nous sommes en risque spécial.
Donc comment je m'y prend donc pour calculer ces besoins (sans passer par un organisme extérieur s'entend...)?

Si quelqu'un peut m'aider ça serait trop bien!!!!

Merci d'avance!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
keylio
Magistral de la Terre


Nombre de messages : 574
Date d'inscription : 14/09/2008

MessageSujet: Re: Dimensionnement des besoins en eau...   Mer 20 Avr 2011 - 17:10

Quel type de hangar ?
Fermé ou ouvert ?
Pour mettre quoi ?
Il est situé où ?
Quel risque mesuré ?
En installation classée ou non ?
Pour l'eau, c'est pour boire, les sanitaires, l'incedie...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
frip
Découvreur


Nombre de messages : 30
Date d'inscription : 08/12/2009

MessageSujet: Re: Dimensionnement des besoins en eau...   Mer 20 Avr 2011 - 18:42

Hangar de stockage
Fermé
Bobines de papier
Zone portuaire
Risque incendie
ICPE 1530 soumis à déclaration
Rétention des eaux d'extinction incendie
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
keylio
Magistral de la Terre


Nombre de messages : 574
Date d'inscription : 14/09/2008

MessageSujet: Re: Dimensionnement des besoins en eau...   Jeu 21 Avr 2011 - 9:09

Hangar de stockage
Fermé


Bobines de papier
Dans la mesure où tu est ICPE, pour moi ton besoin en eau est de 120 m3/H
Tu doit avoir au moins 2 points d'eau pour répondre au risque
Tu dois faire des mesures en fonctionnement simultanné de tous tes points d'eau + (le point d'eau de la ville le plus proche et 1 de tes poteaux incendie. Le débit doit toujours donner 120m3/H.
Si tu ne les as pas, tu dois mettre en place une réserve d'eau qui correspond à la différence relevée.
un poteau incendie = 60 m3/H

Si le débit n'est pas conforme, il faut te rapprocher de la ville car c'est elle qui assure l'alimentation.

Zone portuaire
Il faut te rapprocher de la capitainerie qui doit gérer le port. Il peuvent avoir des préconisations particulières en fonction des produits déchargés et stockés.

Risque incendie
As-tu fait ton annalyse de risque ?


Rétention des eaux d'extinction incendie
Là, c'est le plus compliqué.
Mais dans un premier temps, tu peux demander aux pompiers de réaliser un exercice sur ton bâtiment. De cette façon, tu pourras définir où va l'eau. Dans le port, dans les rues, vers les hangars de stockage, vers des habitations, vers des nappes phréatiques...
Un bâtiment sur retention se prévoit avant la construction.



ICPE 1530 soumis à déclaration
Rubrique mise à jour par le Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010
Es-tu soumis A E ou D

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation;

Regarde cela qui te concerne. Arrêté type N° 81 bis. - Bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues (Dépôts de)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
frip
Découvreur


Nombre de messages : 30
Date d'inscription : 08/12/2009

MessageSujet: Re: Dimensionnement des besoins en eau...   Jeu 21 Avr 2011 - 9:59

Bonjour Keylio,

Merci pour toutes ces info, ma problématique va se porter sur la rétention.

A bientôt
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
keylio
Magistral de la Terre


Nombre de messages : 574
Date d'inscription : 14/09/2008

MessageSujet: Re: Dimensionnement des besoins en eau...   Jeu 21 Avr 2011 - 14:18

une fois que tu vas savoir où ton eau part lors d'un exercice avec les pompiers, tu pourras aviser ta retention ou rien.
Quels produits dangers tu vas produire lors d'un sinistre.

Pour moi de la fumée et quelques métaux lourds contenus dans la fabication du papier (peut être)
Normalement tu dois avoir un système de récupération des eaux de pluie pour traiter les hydrocabures du stationnement. Tu pourras peut être lier l'un à l'autre.

Regardes la composition du papier.
Regarde aussi si tu n'es pas soumis à la déclaration de production de papier dont la déclaration devait être faite en février
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Dimensionnement des besoins en eau...   Aujourd'hui à 12:45

Revenir en haut Aller en bas
 
Dimensionnement des besoins en eau...
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» quels besoins pour les cailles de chine
» Quels sont les besoins de ces plantes ?
» besoins thermiques de chauffage de bureaux paille
» CDG Besoins d'aide, porter plainte pour vole d'animaux!
» Le Border, puis-je répondre à ses besoins?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum-Environnement :: Espace professionnels :: L'environnement pour les pros-
Sauter vers: